                      • 常見問題 KCM-9系列溫控儀上下限控制(ON/OFF)二位式控制和報警參數設置詳解

                          1.儀表接線圖示例(僅供參考)均為繼電器輸出,請注意本示意圖不適用調節SSR或4-20mA輸出:     2.設置上下限輸出時需要用到的儀表參數列表:     3.OUT和AL1上下限控制時的設置列表:     4.當OUT主控輸出為上下限控... ...

                        2019/11/29
                      • 常見問題 KCM-XJ系列多路溫控儀上下限控制(ON/OFF)二位式控制參數設置方式

                          1.設置上下限輸出時需要用到的儀表參數列表:   2.OUT和AL上下限控制時的參數設置方法:     3.當OUT主控輸出為上下限控制(P=0)曲線:   輸出上限=sp+hy 輸出下限=sp-hy,例如:輸出上限是60 輸出下限是40那么 SP=(上限值+下限值)/2=(60+... ...

                        2018/11/29
                      • 常見問題 KCMR-6 KCM-7 KCM-8系列單信號溫控儀上下限控制(ON/OFF模式)詳情說明

                          1.儀表接線圖示例(僅供參考)均為繼電器輸出,請注意本示意圖不適用調節SSR或4-20mA輸出:     2.設置上下限輸出時需要用到的儀表參數列表:   3.OUT和AL1上下限控制時的參數設定方法:     4.當OUT主控輸出超下限控制(P=0,COO... ...

                        2018/11/29
                      • 常見問題 精創儀表操作時基本流程

                        操作時的基本流程如下所示:接輸入傳感器->接通電源->進行輸入類型等的初始設定 1.各種傳感器的接線說明如下圖: 確認兩線制傳感器的類型:用萬用表量兩條線的阻值,阻值接近于0是熱電偶,阻值50歐姆左右的為CU50,阻值100歐姆左右的為PT100. 三線制或四線制的一般為熱電阻如:PT100 PT1000或CU50 等 2.輸入類型的設定: 在正確接好傳感器以... ...

                        2018/12/2
                      • 常見問題 兩線制、三線制壓力變送器連精創儀表正確方式

                        二線制壓力變送器 直流電源 ( 24V )通過兩根線向現場的變送器供電,同時這兩根線又是輸出信號( 4~20mA )的傳輸線。 三線制變送器電流輸出系統除了兩根電流傳輸線以外,還有一根電源線向變送器提供電源。 三線制就是電源正端用一根線,信號輸出正端用一根線,電源負端和信號負端共用一根線。 接線方式如下圖示例: 正確接線以后需要修改儀表中兩個參數來定義顯示量程(量程上限P... ...

                        2018/3/7
                      • 常見問題 兩線制三線制PT100熱電阻, k型熱電偶的接線方法

                        請看下圖:一般PT100有三根線,其中兩根線的顏色一致或端口處顏色一致,另一根線則為紅色。K型熱電偶一般其中有一根是紅色的線,接儀表正極。   ... ...

                        2016/9/8
                      • 常見問題 精創儀表按鍵操作及儀表參數設定圖解說明

                        按鍵操作圖解1:適用kcm-9 、kcm-7、 kcm-TH 三大系列儀表 按鍵操作圖解2:適用kcm-xj系列多回路PID控制儀表 按鍵操作圖解3:適用KCM-8 KCM-8HD KCM-8GT三大系列儀表 按鍵操作圖解4:適用 KCM-MX系列多回路4-20mA輸出儀表 ... ...

                        2018/6/12
                      • 常見問題 溫控表與交流接觸器的正確連接方式

                        知識點: 1.干接點:無源開關;具有閉合和斷開的2種狀態;2個接點之間沒有極性,可以互換; 2.位式控制(儀表中的參數P改成0即為位式控制):位式控制又稱通斷式控制,是將測量值與設定值相比較之差值,對調節對象作開或關控制的調節。 3.回差(儀表中的參數HY):回差用于限制頻繁產生通斷而燒毀繼電器?;夭钪导摧敵龊蠓祷氐椒禽敵鰻顟B時需要的一個差值。 4.PID控制方式(儀表中的... ...

                        2017/6/13
                      • 常見問題 余姚精創系列溫度儀表MODBUS-RTU通信協議

                        一.向儀表讀取測量值: 1.單回路(單通道系列儀表)指令詳解: ... ...

                        2016/11/18
                      • 常見問題 智能數顯PID儀表自整定的詳細圖文說明

                        PID自整定:儀表要接合實際加熱設備功率和現場工況,為達到最佳控溫效果而運算生成P、I、D三個參數存入儀表記憶體。這個過程稱之為自整定 自整定步驟: 首先設置好設定值SP(略低于實際控制溫度,以免自整定過程中過充太大燒毀設備),再將Hy(主控回差)參數項設置為0.5左右,然后將自整定參數AT設置為ON(部分儀表設置為1),AT燈亮(或儀表顯示AT字符),儀表進入自整定狀態,儀表控制輸出... ...