                      • 常見問題 余姚精創64段程序段分段PID控溫案例說明(2018版)

                        產品特點: 精創KCM-9P溫控儀具備32+32段可編程時間程序控制功能,用于需要按一定時間規律自動改變給定值進行控制的場合??蓪崿F任意斜率的升、降溫控制,具有運行、暫停及停止等可編程/可操作命令;采用具備曲線擬合功能的智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果;   一.程序段儀表的幾個重要參數: 二. r(1-32) C(1-32) T(1-32)三組參數... ...

                        2018/5/21
                      • 常見問題 位式控制和PID控制有什么差別?

                        名詞解釋: 1.位式控制(儀表中的參數P改成0即為位式控制):位式控制又稱通斷式控制,是將測量值與設定值相比較之差值,對調節對象作開或關控制的調節。說到位式控制,可以說幾乎所有的人都使用過,如家中開關電燈、開關水龍頭就是個位式控制的過程 2.回差(儀表中的參數HY):回差用于限制頻繁產生通斷而燒毀繼電器?;夭钪导摧敵龊蠓祷氐椒禽敵鰻顟B時需要的一個差值。 3.PID控制方式(儀表中... ...

                        2016/11/18
                      • 常見問題 PID控制中的P,I,D三個參數用一個故事闡述他們的作用

                        小明接到這樣一個任務:有一個水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度維持在某個位置,一旦發現水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。 控制周期T(KT): 小明接到任務后就一直守在水缸旁邊,時間長就覺得無聊,就跑到房里看小說了,每30分鐘來檢查一次水面高度。水漏得太快,每次小明來檢查時,水都快漏完了,離要求的高度相差很遠,小明改為每3分鐘來檢查一次,結果每次來水都沒怎么漏,不需要加水... ...

                        2017/6/14
                      • 常見問題 PID控制原理解說從入門到精通

                        PID控制概念:被控變量的實際值,與期望值相比較,用這個偏差來糾正系統的響應。這個理論和應用的關鍵是,做出正確的測量和比較后,如何才能更好地糾正系統。在工程實際中,應用最為廣泛的調節器控制規律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制,又稱PID調節執行調節控制 PID控制目標:在所有時段上,實際值和設定值無限接近。 PID控制步驟: PID控制器調節加熱器使溫度值(PV)變化,同設定值(S... ...

                        2017/7/29
                      • 常見問題 精創儀表新版程序段溫控儀使用圖解(2017版)

                        產品特點: 精創KCM-9P溫控儀具備32+32段可編程時間程序控制功能,用于需要按一定時間規律自動改變給定值進行控制的場合??蓪崿F任意斜率的升、降溫控制,具有運行、暫停及停止等可編程/可操作命令;采用具備曲線擬合功能的智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果;   一.程序段儀表的幾個重要參數: 二. r(1-32) C(1-32) T(1-32)三組參數... ...

                        2017/8/29
                      • 常見問題 精創儀表4-20mA線性加熱線性制冷切換及說明(僅適用部份儀表)

                        線性制冷案例: 如下圖,客戶要求大于70度永遠輸出20mA,小于40度永遠輸出4mA;在采樣溫度在大于40度并且小于70度時輸出跟據溫度變化線性輸出4-20mA,溫度越高輸出電流信號越大。 儀表參數改為: I(積分時間)=0;D(微分時間)=0;U0(僅適用kcm-6,7系列儀表)=0;COOL(正反控制選擇)=1; SP(設定值)=40;P(比列系數)=70-40=30; ... ...

                        2017/12/20
                      • 常見問題 繼電器,模擬量,線性,PID調節各種常見輸出方式的概念

                        一、什么是繼電器輸出? 繼電器輸出雖說能與PLC直接相連,但要注意: 繼電器是機械的,速度慢,高速的信號不適用; 繼電器是開關的,連續變化的模擬信號不適用; 繼電器只是開關,電壓輸入需要上拉或下拉時不能直接使用,需要加上下拉電阻。 二、什么叫模擬量輸出? 在時間上或數值上都是連續的物理量稱為模擬量,一般模擬量輸入輸出分別用AI/AO表示。模擬量指控制系統量的大小... ...

                        2016/9/16
                      • 常見問題 二線制無源4-20mA壓力傳感器怎樣接入儀表

                        以下圖示以KCMD-91AA型儀表接線方法,控制輸出的也是4-20mA模擬量信號調節變頻器:   ... ...

                        2016/8/27
                      • 常見問題 精創儀表的三種控制方式對照說明

                        1.位式控制(如圖1):     目前使用的控制系統中最簡單的控制規律就是位式控制,說到位式控制,可以說幾乎所有的人都使用過,如家中開關電燈就是個位式控制的過程,其基本思想和生產過程中使用的位式控制是一樣的,即位式控制就是決定一個被控變量的給定值,然后根據實際值與給定值的偏差符號,來決定操作變量兩種狀態選取的工作過程。簡單說位式控制的控制動作就是&ldq... ...

                        2018/5/2
                      • 常見問題 首次使用溫控儀,恒溫效果不理想怎么解決

                        儀表首次在系統上使用,或者環境發生變化,發現儀表控制性能變差,則需要對儀表的某些參數如P、I、D等數據進行整定,省去過去由人工逐漸摸索調整,且難以達到理想效果的繁瑣工作,具體時間根據工況長短不一,以溫度控制(加熱)為例,方法如下: 首先設置好給定值后按SET鍵3秒進入參數設置狀態,將Hy(主控回差)參數項設置為0.5~1℃左右,然后將自整定參數AT設置為ON,AT燈亮,儀表進入自整定狀態,此時儀... ...

                        2016/7/8