                      智能數顯PID儀表自整定的詳細圖文說明

                      2017/1/23

                      PID自整定:儀表要接合實際加熱設備功率和現場工況,為達到最佳控溫效果而運算生成P、I、D三個參數存入儀表記憶體。這個過程稱之為自整定


                      自整定步驟:
                      首先設置好設定值SP(略低于實際控制溫度,以免自整定過程中過充太大燒毀設備),再將Hy(主控回差)參數項設置為0.5左右,然后將自整定參數AT設置為ON(部分儀表設置為1),AT燈亮(或儀表顯示AT字符),儀表進入自整定狀態,儀表控制輸出經過三次震蕩(即三個控制周期)后,自動保存整定的P、I、D參數,AT燈熄滅,自整定過程全部結束。如下圖:

                      注:整定用的SP值推薦是實際控溫的80%,比如實際控溫100度那整定SP設定80度較佳


                      怎樣看儀表正在自整定:
                      各種儀表進入自整定狀態不盡相同請根據自己型號對照下圖:


                      正常自整定三個條件:
                      1.儀表正確連接了溫度傳感器。
                      2.儀表OUT輸出連接了加熱器,并且加熱器工作正常。
                      3.儀表參數設置正確:SP(設定值),HY(主控回差),AT(自整定開啟)。


                      自整定常見問題:
                      1.過了好幾小時都沒有自整定完成?
                      是否正確接上了溫度傳感器和加熱設備,溫度傳感器測的是不是加熱設備輸出的熱源。
                      問:自整定一般需要多少時間?
                      視現場環境加熱和自動散熱情況而定,一般10分鐘到半小時左右。如下圖: