                      余姚精創64段程序段分段PID控溫案例說明(2018版)

                      2018/5/21

                      產品特點:
                      精創KCM-9P溫控儀具備32+32段可編程時間程序控制功能,用于需要按一定時間規律自動改變給定值進行控制的場合??蓪崿F任意斜率的升、降溫控制,具有運行、暫停及停止等可編程/可操作命令;采用具備曲線擬合功能的智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果;
                       

                      一.程序段儀表的幾個重要參數:


                      二. r(1-32) C(1-32) T(1-32)三組參數的使用圖解:


                      三.AL_P參數的說明,斜坡段的時間運算公式圖解:


                      四.時間分段控制案例,及儀表參數設定圖解:


                      五.具體實用案例解析(1):


                      六.具體實用案例解析(2):


                      七:常見問題

                      1)什么原因引起恒溫時間比設定的時間長了?

                       

                      2)什么是暫停狀態,哪些情況下會進入暫停狀態?

                      答:暫停狀態即程序段暫停計時狀態,但輸出不關斷,儀表根據當前SV值作恒溫控制。A-T指示燈閃爍時代表進入了暫停計時狀態。以下三種情況會進入暫停計時狀態:

                      1.在程序段執行中輕按儀表面板的“▲”(數字增加鍵),數字增加鍵可以切換執行和暫停兩個狀態。

                      2.在恒溫段的時候(升溫段不受AL_P影響)|SV-SP|>AL_P時儀表自動自動暫停計時狀態,直到|SV-SP|的絕對值小于AL_P,儀表自動恢復計時

                      3.儀表參數PDE為0,1時,斷電后重新上電這時儀表暫停計時,需要用戶手動輕按儀表面板的“▲”(數字增加鍵)恢復計時。


                      注:程序段相關按鍵操作圖解