                      KCM-XJ系列多路溫控儀上下限控制(ON/OFF)二位式控制參數設置方式

                      2018/11/29

                       

                      1.設置上下限輸出時需要用到的儀表參數列表:

                       

                      2.OUT和AL上下限控制時的參數設置方法:

                       

                       

                      3.當OUT主控輸出為上下限控制(P=0)曲線:

                       

                      輸出上限=sp+hy 輸出下限=sp-hy,例如:輸出上限是60 輸出下限是40那么 SP=(上限值+下限值)/2=(60+40)/2=50 ;HY=SP-下限值=50-40=10;

                       

                      4.AL1超上限報警輸出曲線:

                       

                       

                      5.AL1超下限報警輸出曲線:

                       

                       

                      6.儀表輸出為繼電器時的兩種使用場景示意圖:

                       

                       

                      附1.多路表接線說明及參數設置:

                      常用傳感器一般為熱電阻PT100,和熱電偶K。怎樣區分傳感器? 1.看外形如果有三條線的為熱電阻,如PT100,CU50,PT1000等,兩條線的以熱敏電阻,熱電偶的可能性比較大。 2.用萬用表量阻值,如果兩端阻值無窮小接近于0的即為熱電偶K,如果阻值在100歐姆左右的就是PT100,如果阻值超過1K以上的那這條傳感器是熱敏電阻NTC的可能性比較大。同時PT100其中兩條線同色的線阻值幾乎會零,不同色線阻值100歐姆左右。

                      如果您的PT100是兩條線的,接入儀表時請從其中一端延長出第三根線然后接入儀表,儀表僅支持三線制的PT100

                       

                      附2.儀表按鍵操作說明:

                      儀表LOCK為密碼鎖,為18時允許修改所有參數,否則禁止修改所有參數。

                       