                      1.儀表接線圖示例(僅供參考)均為繼電器輸出,請注意本示意圖不適用調節SSR或4-20mA輸出:

                       

                       

                      2.設置上下限輸出時需要用到的儀表參數列表:

                       

                      3.OUT和AL1上下限控制時的參數設定方法:

                       

                       

                      4.當OUT主控輸出超下限控制(P=0,COOL=0)曲線:

                      OUT繼電器測量值低于設定值有輸出,高于設定值上限關斷輸出

                       

                      5.當OUT主控輸出超上限控制(P=0,COOL=1)曲線:

                      OUT繼電測量值高于設定值有輸出,低于設定值上限關斷輸出

                       

                      6.AL1超上限報警輸出曲線:

                      AL1報警繼電器超溫報警輸出

                       

                      7.AL1超下限報警輸出曲線:

                      AL1報警繼電器低溫報警輸出

                       

                      附1.儀表輸入輸出接線說明:

                      常用傳感器一般為熱電阻PT100,和熱電偶K。怎樣區分傳感器? 1.看外形如果有三條線的為熱電阻,如PT100,CU50,PT1000等,兩條線的以熱敏電阻,熱電偶的可能性比較大。 2.用萬用表量阻值,如果兩端阻值無窮小接近于0的即為熱電偶K,如果阻值在100歐姆左右的就是PT100,如果阻值超過1K以上的那這條傳感器是熱敏電阻NTC的可能性比較大。同時PT100其中兩條線同色的線阻值幾乎會零,不同色線阻值100歐姆左右。

                      如果您的PT100是兩條線的,接入儀表時請從其中一端延長出第三根線然后接入儀表,儀表僅支持三線制的PT100

                       

                      附2.儀表按鍵操作說明: