                      4路(PT100 CU50 K E J S)輸入4路PID控制固態繼電器SSR帶RS485通信

                      產品型號:KCMA-XJ41WGRS KCMD-XJ41WGRS KCM-XJ41WGRS KCMA-XJ4WGRS KCMD-XJ4WGRS KCM-XJ4WGRS

                      功能概述:
                      工作環境:溫度-10~60℃;濕度≤90%RH,采樣周期:每秒采樣8次;設置數字濾波參數FILt=0時,響應時間≤0.5秒;
                      ●輸入采用測量精確穩定的數字校正系統,支持多種熱電偶和熱電阻規格,最高分辨率達0.1℃。
                      ●人性化設計的操作方法,易學易用。
                      ●抗干擾性能符合在嚴酷工業條件下電磁兼容(EMC)的要求。
                      ●本儀表采用自動調零及數字校準技術的免維護型儀表,計量檢定時若超差可通過參數修正
                      ●PID控制,上下限控制(位式控制)兩種方式可手動切換。
                      輸入信號:
                      溫度傳感器信號(默認):CU50(-50.0~150.0℃)、Pt100(-199.9~600.0℃)、 K(0~1300℃)、E(0~700.0℃)、J(0~900.0℃)、S(0~1600℃)
                      控制輸出:
                      以下控制方式2選1:
                      ●繼電器開關量輸出
                      ●12V電壓輸出,調節固態繼電器SSR
                      四路采樣,四路PID或位式控制輸出。當切換成PID輸出時,繼電器會在一個時間周期內輸出一個占空比。即吸合x秒,打開(時間周期-x)秒。 當切換成位式控制時:測量值<設定值時繼電器吸合,測量值>設定值+回差值 時繼電器斷開
                      報警輸出:
                      除xj41系列,默認不帶報警繼電器
                      報警方式可手動切換為:1:上限報警 2:下限報警; 3:上上限報警 4:下下限報警;5:區間外報警 6:區間內報報警;
                      外形大?。?/dt>
                      長×寬×深度(mm) T:160×80×80 開孔尺寸:156×76 A: 96×96×110 開孔尺寸:92×92 D:72×72×80 開孔尺寸:68×68 導軌式:88*107*59 。
                      通信功能:
                      后綴RS系列儀表標配通信功能
                      RS485/232通信,標準的MODBUS-RTU協議??梢酝ㄟ^RS485/232 讀到測量值,修改儀表所有參數。支持wincc(西門子),三菱,松下,歐姆龍,AB,組態王,亞控,MCGS(昆侖通態)和國產PLC 等設備
                      可配套我們公司的通信軟件,在電腦上實時顯示采樣溫度,設定值。并可以記錄溫度值,生成曲線或數據報表導出為EXCEL文檔

                      儀表接線圖:


                      儀表內置參數:

                      參數代碼 符號 名稱 說 明
                      以下為一級菜單(即為各個通道公共參數)
                      0 LOCK  密碼鎖  密碼鎖為18時,允許修改所有參數,不為18時禁止修改所有參數 
                      1 TS 輸入規格 CU50、Pt100、K、E、J、S
                      2   ALP   報警定義   0:無報警;?? 1:上限報警2:下限報警; 3:上上限報警4:下下限報警;5:區間外報警6:區間內報報警7:兩路溫差報警
                      3 Kt 輸出周期 設定繼電器控制時的動作周期
                      4 dp 小數點位置 0. 無小數點;?? 1.有小數點
                      5 P-SH 設定值上限 此參數限制了設定值的上限
                      6 P-SL 設定值下限 此參數限制了設定值的下限
                      7  OPB  副輸出方式  0.無付輸出; 1.RS485串口通訊2.帶微打功能儀表在集中控制系統中的編號
                      8  Add  地址  (在帶微型打印功能時,作打印間隔時間)
                      9 BAUD 波特率 0:1200; 1:2400;2:4800; 3:9600
                      以下為二級菜單(各個通道獨立參數,即每個通道分開設定,x代表通道號)
                      1 SP+x N通道控制點設定 每一通道控制點溫度設定參數
                      2 AL+x 報警設定值 由AL-P參數決定報警方式
                      3 PB+x 誤差修正值 傳感器的誤差修正值
                      4    KP+x    比例系數    比例帶=P×20其決定了系統比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,過沖越小,?但太小會增加升溫時間
                      P=0時,轉為二位式控制(上下限控制)
                      5   KI+x   積分時間   設定積分時間,以解除比例控制所發生之殘余偏差, 太大會延緩系統達到平衡的時間, 太小會產生波動
                      6 KD+x 微分時間 設定微分時間,以防止輸出的波動,提高控制的穩定性
                      7 Hy+x 主控回差 只有二位式控制時才有意義
                      8 At+x 自整定參數 0:關閉自整定?? 1:開啟自整定
                      9 COL+x 正反控制 ?0:加熱、加濕;? 1:制冷、除濕