                      萬能輸入(K,E,J,S,PT100,CU50)調節固態繼電器

                      產品型號:KCMR-91WG KCMR-92WG

                      功能概述:
                      工作環境:溫度-10~60℃;濕度≤90%RH,采樣周期:每秒采樣8次;設置數字濾波參數FILt=0時,響應時間≤0.5秒;
                      ●輸入采用測量精確穩定的數字校正系統,支持多種熱電偶和熱電阻規格,最高分辨率達0.1℃。
                      ●人性化設計的操作方法,易學易用。
                      ●抗干擾性能符合在嚴酷工業條件下電磁兼容(EMC)的要求。
                      ●本儀表采用自動調零及數字校準技術的免維護型儀表,計量檢定時若超差可通過參數修正
                      ●PID控制,上下限控制(位式控制)兩種方式可手動切換。
                      輸入信號:
                      CU50(–50.0~150.0℃)/PT100(–199.9~600.0℃)/K(–30.0~1300℃)/E(–30.0~700.0℃)/J(–30.0~900.0℃)/T(–199.9~400.0℃)/S(–30~1600℃)/R(–30.0~1700.0℃)/WR25(–30.0~2300℃)/N(–30.0~1200.0℃)
                      控制輸出:
                      以下控制方式四選一
                      ●繼電器開關量輸出
                      ●12V電壓輸出,調節固態繼電器SSR
                      ●4-20mA /0-10v模擬量PID輸出
                      ●調節可控硅晶閘管SCR
                      報警輸出:
                      默認帶一組繼電器報警,最多可擴展成2組報警繼電器,報警方式可手動切換為:上限報警、下限報警、上偏差報警、下偏差報警四種方式
                      外形大?。?/dt>
                      長×寬×深度(mm) 160×80×85 152×76; A:96×96×110 92×92; D:72×72×110 68×68; E:48×96×110 44×92; F:96×48×110 92×44; G:48×48×110 44×44; R(導軌式): 長88mm 寬72mm 厚59mm 。
                      其它功能:
                      輸出方式可以由自動模式一鍵切換為手動模式,手動調節控制輸出百分比。
                      儀表接線圖:

                      參數代碼 符號 名稱 取值范圍 說 明 出廠值
                      0 SP 設定值 范圍由P-SL、P-SH決定 預期達到的溫度設定值 50
                      1 AL1 第一報警 為上、下限報警時設定范圍由P-SL、P-SH決定; 第一報警設定值,報警方式請參考參數ALP1 200
                      2 AL2 第二報警 為正、負偏差報警時設定范圍為0.5~100.0。 第二報警設定值,報警方式請參考參數ALP2 100
                      3 P 比例系數 0~100 比例帶決定了系統比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,過沖越小, 但太小會增加升溫時間?
                      P=0時,轉為二位式控制(上下限控制)
                      ??8
                      4  I  積分時間  0~2000S  設定積分時間,以解除比例控制所發生之殘余偏差, 太大會延緩系統達到平衡的時間, 太小會產生波動 240 
                      5 d 微分時間 0~200S 設定微分時間,以防止輸出的波動,提高控制的穩定性 30
                      6 At 自整定 ON或OFF 自整定方式的選擇OFF:自整定功能關閉;ON:自整定功能開啟 0
                      7 t 控制周期 1~120秒 設定繼電器控制時的動作周期,繼電器一般為20S,其他一般為2S。二位式控制時無意義 20
                      8 Hy 主控回差 0.1~50.0 只有主控輸出為二位式(P=0)時才有意義 0.5
                      9   Hy-1   第一報警輸出的回差   0.1~50.0   用于報警觸點輸出的回差設定(單邊回差)例:當ALP1設置為1時:當測量值≥AL1時產生報警,AL1指示燈亮;當測量值≤(AL1-HY1)時,解除報警,對應AL1指示燈滅。 0.5  
                      10 Hy-2 第二報警輸出的回差 0.1~50.0 0.5
                      11 Pb 傳感器誤差修正 ±20.0 當傳感器有誤差時,可通過此參數修正誤差 0
                      12 FILT 濾波系數 0~50 是測量采樣的軟件濾波常數。常數大,測量值抗干擾能力強,但使測量速度和系統響應時間變慢 20
                      13 dp 顯示精度 0~1 ? 0. 有小數點;?? 1. 無小數點 0
                      14 P-SH 設置范圍上限 ???? P-SL~滿量程 可分別限定給定值、報警值的設置范圍;?????????? P-SH≥P-SL 1300
                      15 P-SL 設置范圍下限 ?? 量程起點 ~P-SH 各分度號對應的最大設置范圍請參考參數“Sn” 0
                      16 OUTL 輸出功率下限 0~OUTH 可實現輸出功率的最高與最低限幅,手動及位式輸出時無作用。OUTH≥OUTL 0
                      17 OUTH 輸出功率上限 OUTL~200 200
                      18 ALP1 第一報警輸出定義 0~4 ‘0’無報警;? ‘1’上限報警;? ‘2’下限報警;? 1
                      19 ALP2 第二報警輸出定義 0~4 ‘3’正偏差報警;? ‘4’負偏差報警 2
                      20 COOL 正反控制選擇 0~1 0反作用(加熱輸出); 1正作用(制冷輸出) 0
                      21 OPPO 開機輸出功率 0~100 軟啟動功能, 表示首次上電后儀表的輸出功率系數 0
                      22  LOCK  密碼鎖 0~50  LOCK=0時,允許修改所有參數,LOCK=1時, 只允許修改給定值(SP),LOCK >1時,禁止修改所有參數 0 
                      23          Sn          輸入類型   CU50(CU50 (-50.0~150.0℃) ; PT1 (-200.0~200.0℃) ;PT100(PT2(-200.0~600.0℃);K(-30.0~1300℃) E (-30.0~700.0℃); J (-30.0~900.0℃) ;PT100(T(-200.0~400.0℃); S (-30.0~1600℃) ;    
                      24         OP- A 輸出方式   1、RLP? 繼電器輸出方式2、SSR? 固態繼電器輸出3、Zero 可控硅過零觸發輸出方式4、Mut? 可控硅移相觸發輸出方式5、0~10mA 線性控制電流輸出6、4~20mA 線性控制電流輸出      出廠定義禁止修改