<ruby id="5bvl9"><sub id="5bvl9"></sub></ruby>

            <menuitem id="5bvl9"><dfn id="5bvl9"></dfn></menuitem>

                  <track id="5bvl9"></track>

                      2路(4-20mA PT100 CU50 K E J S)輸入兩路繼電器輸出帶RS485通信

                      產品型號:KCMR-XJ21WARS KCMR-XJ21WARS

                      功能概述:
                      工作環境:溫度-10~60℃;濕度≤90%RH,采樣周期:每秒采樣8次;設置數字濾波參數FILt=0時,響應時間≤0.5秒;
                      ●輸入采用測量精確穩定的數字校正系統,支持多種熱電偶和熱電阻規格,最高分辨率達0.1℃。
                      ●人性化設計的操作方法,易學易用。
                      ●抗干擾性能符合在嚴酷工業條件下電磁兼容(EMC)的要求。
                      ●本儀表采用自動調零及數字校準技術的免維護型儀表,計量檢定時若超差可通過參數修正
                      ●PID控制,上下限控制(位式控制)兩種方式可手動切換。
                      輸入信號:
                      A溫度傳感器信號:CU50(-50.0~150.0℃)、Pt100(-199.9~600.0℃)、 K(0~1300℃)、E(0~700.0℃)、J(0~900.0℃)、S(0~1600℃)
                      B電流電壓信號:0-10v 4-20mA 1-5v 0-10mA
                      A,B兩種信號出廠定義,比如:第一路支持A信號則不再支持B信號。
                      控制輸出:
                      以下控制方式2選1:
                      ●繼電器開關量輸出
                      ●12V電壓輸出,調節固態繼電器SSR
                      兩路采樣,兩路PID或位式控制輸出。當切換成PID輸出時,繼電器會在一個時間周期內輸出一個占空比。即吸合x秒,打開(時間周期-x)秒。 當切換成位式控制時:測量值<設定值時繼電器吸合,測量值>設定值+回差值 時繼電器斷開
                      報警輸出:
                      默認帶一組繼電器報警
                      報警方式可手動切換為:1:上限報警 2:下限報警; 3:上上限報警 4:下下限報警;5:區間外報警 6:區間內報報警。
                      外形大?。?/dt>
                      長×寬×深度(mm) 導軌式:88*107*59 。
                      通信功能:
                      后綴RS系列儀表標配通信功能
                      RS485/232通信,標準的MODBUS-RTU協議??梢酝ㄟ^RS485/232 讀到測量值,修改儀表所有參數。支持wincc(西門子),三菱,松下,歐姆龍,AB,組態王,亞控,MCGS(昆侖通態)和國產PLC 等設備
                      可配套我們公司的通信軟件,在電腦上實時顯示采樣溫度,設定值。并可以記錄溫度值,生成曲線或數據報表導出為EXCEL文檔
                      儀表接線圖:

                      參數代碼 符號 名稱 取值范圍 說 明 出廠值
                      以下為一級菜單(即為各個通道公共參數)
                      0 LOCK 密碼鎖 0~50 為18時,允許修改所有參數;為1時,只允許修改設定值(SP)和回差(HY);其它值禁止修改所有參數。 18
                      1 t 控制周期 0~120   10
                      2 OPb 副輸出方式 0~2 0.無副輸出; 1.RS485通訊2.帶微打功能 0
                      3 Add 通訊地址 1~64(1~9999分) 儀表在集中控制系統中的編號(在帶微型打印功能時,作打印間隔時間) 1
                      4 BAUD 通訊波特率 0~3 0:1200; 1:2400;2:4800; 3:9600  
                      以下為二級菜單(各個通道獨立參數,即每個通道分開設定,x代表通道號)
                      5 Sn+x 輸入規格 --- CU50、Pt100、K、S、0-5mA(0-10v)、4-20mA 隨機
                      6 ALP+x 報警定義 0~6 0:無報警;?? 1:上限報警2:下限報警; 3:上偏差報警4:下偏差報警;5:區間外報警6:區間內報警 1
                      7 SP+ x N通道設定值 范圍由P-SL、P-SH決定 每一通道控制點溫度設定參數 隨機
                      8 AL+x 報警設定值 范圍由P-SL、P-SH決定 由AL-P參數決定報警方式當AL-P=0時不顯示此參數 隨機
                      9 SC+x 誤差修正值 ±20.0 傳感器的誤差修正值 0
                      10     P+x      比例系數      0~200.0     比例帶=P×20其決定了系統比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,過沖越小,但太小會增加升溫時間
                      P=0時,轉為二位式控制(上下限控制)
                       15    
                      11  I+x 積分時間  0~3000  發生之殘余偏差, 太大會延緩系統達到平衡的時間, 太小會產生波動 240 
                      12 d+x 微分時間 0~200S 設定微分時間,以防止輸出的波動,提高控制的穩定性 30
                      13 At+x 自整定參數 0~1 0:關閉自整定?? 1:開啟自整定 0
                      14 Hy+x 主控回差 0.1~50.0 只有二位式控制時才有意義 1
                      15 COO+x 雙向功能 0~1 0:加熱或加濕??? 1:制冷或除濕 0
                      16 dp+x 小數點位置 0~1 0. 無小數點;?? 1.有小數點 0
                      17 PSH+x 設定值上限 PSL~滿量程 此參數限制了設定值的上限 隨機
                      18 PSL+x 設定值下限 下限量程~P_SH 此參數限制了設定值的下限 隨機
                      人善交vide欧美,国产主播免费福利视频,国产丰满熟妇性视频,免费能直接看黄的视频